Страница 6 из 17

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 15 фев 2021, 12:02
US5MSQ
Здравствуйте.
Ну конечно, если хотите снимать более 2А, то нужно ставить более мощный стабилизатор.

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 02 мар 2021, 22:53
asha
US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Эти диоды совместно с двумя левыми по схеме диодами моста Br1 образуют вспомогательный мостовой выпрямитель, обеспечивающий стабильное, не зависящее от положения переключателя SA2, напряжение питания стабилизатора DA2 величиной примерно +10в.
У меня, однако, в зависимости от положения переключателя SA2, напряжение на входе DA2 растет: 10В, 18В, 25В дальше пробило С3. Правда в мосте BR1 стоят четыре мощных диода 10А10, остальное согласно схеме.

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 03 мар 2021, 08:21
US5MSQ
Здравствуйте.
Есть такое дело, диод VD1 здесь лишний.

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 03 мар 2021, 09:20
asha
Понятно, спасибо.

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 03 мар 2021, 12:16
asha
Исключил диод VD1, но все равно на входе DA2 напряжение растет(хотя и не так как раньше) в зависимости от положения переключателя SA2.1 :
10,6B; 10,6B; 13,7В; 21,3В.
Не многовато ли последнее значение или так оставить?

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 03 мар 2021, 12:21
US5MSQ
Оставьте так.
У меня и в первой версии долго и надёжно работал, пока в борьбе за минимум помех на выходе не перевёл питание цифрового модуля на гальванически развязанную обмотку. Поскольку свободных обмоток не было я поставил маленький транс от приемника

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 03 мар 2021, 14:54
asha
Наверно можно и второй диод убрать VD2, поставив вместо него перемычку?

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 03 мар 2021, 15:25
US5MSQ
Не уверен, что это хорошее решение

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 03 мар 2021, 22:37
VRN36
Тоже не смог добиться стабильного напряжения и поставил второй маломощный трансик, теперь все ОК. А я думал, что это только у меня такая проблемка

Re: Простой лабораторный БП с цифровой индикацией

Добавлено: 04 мар 2021, 15:42
asha
US5MSQ писал(а):Оставьте так.
У меня и в первой версии долго и надёжно работал, пока в борьбе за минимум помех на выходе не перевёл питание цифрового модуля на гальванически развязанную обмотку. Поскольку свободных обмоток не было я поставил маленький транс от приемника
Я правильно понимаю, что на первичную обмотку этого дополнительного трансформатора надо подать 5-10 В со вторичной обмотки Т1 ?